• 实时天气:多伦多
    温度感觉:
  • 实时天气:温哥华 11°
    温度感觉: 10°
  • 实时天气:卡加利
    温度感觉:
  • 实时天气:蒙特利尔
    温度感觉:
  • 实时天气:温尼伯 -0°
    温度感觉: -3°
查看: 1108|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

two stage funace 是如何工作的?

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-7-20 12:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
two stage funace 是如何工作的?最好详细一些。
沙发
发表于 2012-7-20 21:14:17 | 只看该作者
two stage funace 是如何工作的?最好详细一些。
feng_jie 发表于 2012-7-20 13:31


找到一个连接, 也许对你有帮助:
http://www.weinstall.ca/two_stage_heating.htm
回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2012-7-21 08:20:17 | 只看该作者
two stage funace 是如何工作的?最好详细一些。
feng_jie 发表于 2012-7-20 13:31
找到一个连接, 也许对你有帮助:
http://www.weinstall.ca/two_stage_heating.htm
谢谢,你的连接是宣传累的说明,我想要技术类的说明,但还是要谢谢你。
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2012-7-21 16:53:59 | 只看该作者
feng_jie 发表于 2012-7-21 09:20


那得要这方面专业的人来解释,我给你多置顶一段时间,争取早日得到答案。
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2012-8-10 20:10:12 | 只看该作者
是不是坛子里的HVAC高手都懒得回答?我就凑合着解释一下吧!
1。 直接决定供热量的两个因素是燃气的多少,和空气交换的速度。
2。 投入燃烧的天然气多了,自然就暖和。但自动调节气流大小却不容易做到 , 费用高而且一旦失效后果严重(轻的中毒,重的闪爆);但是做到天然气的开和关却容易多了,也可靠多了。(其实还会多少漏气,但几乎所有的燃气炉都保留了火种---- 就是那个永远不灭的小火苗,用来把可能的微漏都燃烧掉)。
3。 One stage的炉子就是当温控器测得室温低到设定值, 截流阀(注意,不是流量阀)就开启,Burner 就满负荷燃烧。当室温达到设定的上限,截留阀就关闭。 相应的,换风的风扇也开动,然后停止。
4。 一个Burner的炉子耐用,效率也不低,应付多伦多的严寒天气一点问题都没有。但是如果匹配不好,就会出现旺烧很短时间,然后停止很长时间,再旺烧一个很短的时间。。。(大炉子配小Building);或者相反,频繁工作(小炉子配大House)。 再就是春秋季节,炉子一启动,就觉得热。(这又牵扯到民用的温控器仅仅能精确到2度, 所以炉子只有把温度至少推高两度才会停, 实际行程在3,4 度----对讲究的人,这上落3,4 度就不怎么舒适了)。
5. 之后就出现了双Burner炉子 ,原理是第一个Burner开启先工作(First Stage), 之后根据温控器的指示,第二个Burner 开启。  叫2 stage。 (传统的就叫single stage --- 不叫1 stage). 每个2 stage 的burner 只有single stage 60% 到75%. 一个工作时可以应付由秋入冬,或冬转春的半冷布热天气,俩个都工作时又可以应付严寒天气。
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2012-8-10 20:24:16 | 只看该作者
6。 其实,2 stage 和single stage 的效率基本一样,主要是更舒适。能省一点气的时段就是春秋季节。但价钱高出500到900(看牌子)。
在这个原理上不同的厂家又发展了一下, 有的两个burner 以一个为主,另一个小一点(60/ 40 分配);有的前后布置 (一个把空气加热到一定程度,第二个再推到更高的温度)。。。。。。都是小改小革,原理一样。
换了2 stage 的朋友注意温控器也必须换成2 stage 的,不然两个Burner还是一起工作,更暖和是真的,但变回了single stage 。
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2012-8-10 20:41:19 | 只看该作者
7。 最后说说空气交换的速度,旧式的炉子,风扇就两个速度(一各低,一个全速配合Burner 旺烧, 温控器上有选择---High, low 或 auto -----让温控器帮你在高速,低速之间选择)-- 缺点两个, 拉电(启动电流大)和噪音大。 之后又有了多级风速的Blower,最近又有了无级变速。 启动电流小,噪音低,也多少省点气。
缺点,出现故障的机会也高了。多伦多的空调公司不是很热情推销这一款的原因也是派未来的维修机会高。

回复

使用道具 举报

8#
发表于 2012-8-11 16:24:32 | 只看该作者
surrey 发表于 2012-8-10 21:10


就冲你这个答案,这个帖子就该是精品贴!!
感谢!!
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2012-8-12 20:15:25 | 只看该作者
过奖!我尽力吧!不知道问这个问题的朋友遇到什么疑难?
目前最多的是现有的温控器走线是配合旧式single stage的3线, 4 线, 5线; 而全功能2 stage需要6条线 (5线经调整也能凑合)。重新布线要开洞, 听麻烦。 如果客户不清楚或要求不高,少数安装公司会沿用single stage的方式, 将2 stage的两个温度输入 W1, W2用铜线并在一起再和温控器的一路温度信号接同。(这样即使换了2 stage温控器, 但因少一路温度信号, 两燃烧器还是同步工作)。 现在厂家也注意到这个问题,延伸出几个解决方案。 一个是干脆第二组燃烧器由自身的时间Relay来控制----第一组燃烧器如果工作一段长时间, 第二组投入。 高档一点的在炉体加了个内部的比较电路, 比较温控器的设定和它读得的回风温度,再自行设定需要几组燃烧器工作和何时停止。现有的线路就不用改动了。缺点是回风温度并不完全等同用户层的温度(常常就是锅炉房的温度, 而温控器一般装在主层)因此控制不是很准确了(偏热,或偏冷或者滞后)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表